深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-05-28
模塊化組裝的重心在于預裝規劃與精度控制。實施前需用BIM軟件進行三維模擬,優化組件進場順序(通常按地柜→框架→臺面→吊柜流程),避免交叉作業?,F(xiàn)場設立專門組裝區,配備氣墊懸浮移運設備防止刮傷地板。精度控制重點有三:一是采用“基準線定位法”,以實驗室中心軸線為基準向兩側輻射安裝,每完成3組模塊就用全站儀復核累計誤差(橫向偏差需<2mm/3m);二是連接件標準化,統一使用ISO標準的錐形三合一鎖扣,確保相鄰柜體間縫隙≤1.5mm;三是功能模塊預檢測,如將水電管路集成在單獨豎柱內,在吊頂前完成通水加壓測試(0.8MPa保壓30分鐘)與電路絕緣測試(≥5MΩ)。臺面安裝需在無塵環境下進行,環氧樹脂臺面接縫采用45°斜磨拼接,注膠后用紫外固化燈加速定型。后面進行整體聯動調試,例如打開某個水槽水龍頭需聯動檢查全管路水壓波動是否在±0.05MPa內。